机器冷风出口的温度

来源: 上海大男人 2021-08-31 17:05:29 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (649 bytes)
回答: 空调制冷不够redkiwi2021-08-31 16:09:43

一般不能高于57度左右,当然越低越好,但机器功率有限。

房间出风口出来的冷风温度不得高于60度,否则就是机器和出风口的管道保温不好。

如果上述二个温度都好,那就是屋子保温不好,或者就是要制冷的空间太大。或是这几天天气特别闷热。

也要注意没有东西挡住出风。

最倒霉的,是换了coil,加冷媒有问题,接头漏,加的不够或太多,或抽真空不够,主要现象是出风口温度偏高。

处理空调问题,一定要用温度计说话。

所有跟帖: 

谢谢你 希望不是coil 没装好 明天打电话 -redkiwi- 给 redkiwi 发送悄悄话 redkiwi 的博客首页 (0 bytes) () 08/31/2021 postreply 17:32:31

你要告诉安装coil的技工二个温度值,不然就是扯皮。 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (0 bytes) () 08/31/2021 postreply 17:42:18

好,谢谢你 -redkiwi- 给 redkiwi 发送悄悄话 redkiwi 的博客首页 (0 bytes) () 08/31/2021 postreply 17:52:35