这个空调有什么问题

来源: blue_valley 2020-06-19 21:34:00 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (36 bytes)

用R410 A. 谢谢

所有跟帖: 

温差只有10度 -blue_valley- 给 blue_valley 发送悄悄话 blue_valley 的博客首页 (0 bytes) () 06/19/2020 postreply 21:35:00

低压偏高 -max678- 给 max678 发送悄悄话 max678 的博客首页 (84 bytes) () 06/20/2020 postreply 07:51:29

是不是高压也低一些。如果高压也高,那可能冷媒多了? -blue_valley- 给 blue_valley 发送悄悄话 blue_valley 的博客首页 (0 bytes) () 06/20/2020 postreply 09:15:00

If outside ambien temp is 95F. it looks normal for 410A system. -pegasus0- 给 pegasus0 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/20/2020 postreply 10:06:52

what is your suction and liquid line temp? -pegasus0- 给 pegasus0 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/20/2020 postreply 10:07:33

97, 76 再照片中有 -blue_valley- 给 blue_valley 发送悄悄话 blue_valley 的博客首页 (0 bytes) () 06/20/2020 postreply 11:10:00