空调压缩机

来源: duoduobao 2020-02-27 06:41:25 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (819 bytes)

几天房客说heat pump 时不时跳闸,空调5年新,后来让人去看说是氟利昂漏。他加了荧光剂查到了漏点,加了氟利昂。但是不知道为什么氟利昂变液态后不能回流,他觉得何能回流管子哪里堵住了。但是他不太会做这个,让我再找个人帮着通一下。后来找了个帮我朋友做过活的老头,居然说压缩机SHORT 了,因为之前我的repairman 加了荧光剂,整个系统都污染了,不能只换压缩机,要整个系统全换。开价6500。我再联系了之前的修理人,他说绝对不可能压缩机坏了,因为他之前运行过系统,高压低压都正常,说明压缩机运行是正常的。现在找了另外一家周末去看。大家有啥建议,主要美国有些修空调的太蒙人了。

所有跟帖: 

所以手里一定要有至少一个靠谱的空调暖气handy man. -新手地主刚上路- 给 新手地主刚上路 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/27/2020 postreply 07:06:16

也许是txv valve 的问题 -pssci- 给 pssci 发送悄悄话 pssci 的博客首页 (0 bytes) () 02/27/2020 postreply 08:07:53

空调压 -duoduobao- 给 duoduobao 发送悄悄话 (143 bytes) () 02/27/2020 postreply 08:39:34

如果高压低压真的都正常,压缩机应该不在考虑之中 -goggle- 给 goggle 发送悄悄话 (306 bytes) () 02/28/2020 postreply 07:57:26