原来几天温度失控飙升一次,现在间隔越来越短。我认为是程序有问题,就改成恒温hold 状态。第一天挺好,24 小时没问题。第二天又犯病了,4 小时后,不再运行hold ,温度飙升到90f,只好把thermostat 打到off 状态。现在,我认为hold 功能不好使,又开始走程序,so far so good . 几小时后会又犯病!
请问各位,问题在哪儿?谢谢回答。
• thermostat these days are not long lasting ,replace it. -borisg- ♂ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 07:53:13
• 谢谢回答!这个是新换的, City 的人只管煤气安全问题,不管控温器 -lawattaction- ♀ (735 bytes) () 12/24/2019 postreply 08:30:24
• City 发现了一个问题,就是热水器上面的4“排气管没有和另一个粗管子固定住,(就是推进去了)请看图 -lawattaction- ♀ (88 bytes) () 12/24/2019 postreply 08:39:06
• 那就让city负责修好呗。。。。 -爱吃肉的胖子- ♂ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 08:41:57
• CITY只管罚款。。。。自己修去。。 -borisg- ♂ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 08:49:23
• you need a 6 in to 4 in reducer. -borisg- ♂ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 08:44:00
• 1.我用细铁丝捆住4“ 管,再固定到6”管,这样,就不会离开了。6” 管上有二个螺丝(请细看),换个长点的,紧密接触 -lawattaction- ♀ (94 bytes) () 12/24/2019 postreply 08:59:42
• you can not have a gap -borisg- ♂ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 09:02:19
• 我再用铝胶带一点点把俩管交接处封好。不太好干,6”管是平头,中间有个4“ 洞。 -lawattaction- ♀ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 09:14:09
• 问题:管子下端,和热水器是有大空隙的,为什么? (看图) -lawattaction- ♀ (88 bytes) () 12/24/2019 postreply 10:11:53
• don't ask me why...the flame goes up to suck the air in. -borisg- ♂ (68 bytes) () 12/24/2019 postreply 10:15:31
• 两个作用,1. 风往下吹时,不会都吹进热水炉。2.废气往外排时,房子里的空气能帮助排出(Draft)。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 10:41:23
• 谢以上二位,看来要常到这逛逛。 -lawattaction- ♀ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 11:47:07
• 是个好主意。 -lawattaction- ♀ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 09:06:18
• City人发现4“ 管离开了粗管(一点点,不严重,他给推进去了,让我一个月内弄好) -lawattaction- ♀ (228 bytes) () 12/24/2019 postreply 08:49:24
• 换thermostat -201411- ♀ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 10:34:00
• 今年入冬新换的。现在要排除安装问题,有一年保修期,大家都出去过节了,还要等二天。 -lawattaction- ♀ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 11:27:52
• 自己换也就几十块 -lzh0007- ♂ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 13:20:00
• 清理炉子大概费用是多少?老炉子,就不敢清理/ 不敢碰吗? -lawattaction- ♀ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 13:36:52
• 到底温控器还是炉子本身的问题?燃气炉子有什么可清理的? -lzh0007- ♂ (0 bytes) () 12/24/2019 postreply 21:09:00
• 看来是thermostat 问题。 -lawattaction- ♀ (106 bytes) () 12/25/2019 postreply 08:18:57
• 更新。十几个小时过去了,thermostat 表现正常,没犯病,温度没飙升。 -lawattaction- ♀ (88 bytes) () 12/24/2019 postreply 15:45:15
• 再次更新:24 小时过去了,平安无事!Thermostat 表现很好,heat on/off 间隔时间 -lawattaction- ♀ (139 bytes) () 12/25/2019 postreply 08:10:11