波大,你这没错!但是他那个是Valley没有做好,估计没有把防水布一直加到上面?只加到离屋檐上面的36", 所有才会在那圆圈那里
所有跟帖:
• VALLY,烟囱,通气管之类的做屋顶的时候做错的非常多。 -borisg- ♂ (0 bytes) () 11/18/2019 postreply 10:23:28
• 你的意思是双重的偷工减料? -Sunblue- ♀ (181 bytes) () 11/18/2019 postreply 10:31:35
• 昨天刚封胶,还没有经过雨水的检验。但愿不会出现你说的问题。 -Sunblue- ♀ (0 bytes) () 11/18/2019 postreply 11:28:45
• Valley处屋脊水相交量大湍急,屋檐水增加水流量来不及排可能超出原防水能力。管子水至少应避开valley。 -IEbird- ♀ (0 bytes) () 11/18/2019 postreply 11:56:38
• 谢谢! -Sunblue- ♀ (0 bytes) () 11/18/2019 postreply 12:31:14