若拙兄的电气问题

来源: 上海大男人 2019-02-04 23:57:22 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (1319 bytes)

年夜饭吃的太多, 睡不着,扯几句。

首先大致解释一下电工要做的事:

1,换100安培的室外电线,或者室内部分,一般不需要,除非原来的房子只有50安培。房客用电功率大幅增加,才考虑换粗线。不如限制房客用电。电线寿命一般50年。

2,15安培塑料套管线不知在何处,有明显损坏当然要换,但破开墙看了吗?寿命见上。

3,分电箱基本是多余的,这点房子面积还分什么电箱?一共10个兵,还要分成二个班。

4,有网友已分析过,20元可以买个很可靠的烟雾报警器,每年换一块电池,哪需要什么交直流电源二用的。

分析故障:房间没电,和电线粗细无关,和电线新旧无关,和电箱数量无关,和报警器无关,只和电线的连续性有关。找到断开的地方,分析原因后不难修理。如果断电的房间过去基本正常,应该是偶尔过载引起跳闸,或者跳闸器损坏(circuit breaker)。

另外要知道,如果电源总线升级,比如从50安到100安,后面的分路电线最好也升级才安全,但这是大工程,一般做的较少。

节日快乐。