我买过一个银行房没开水。买了后接上空气压缩机做压力测试。

来源: PtLandlord 2018-12-04 07:47:52 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (637 bytes)

可以听到哪里漏气。在墙上打个1尺见方的洞。发现铜管破裂。割断铜管,用push up coupler接上。花了8刀。

如果下水道堵了,可以用电动蛇打通。最坏的情况是换crashed clay pipe. $3000~$5000.

总之如果没水,要便宜一两万才值得麻烦。

所有跟帖: 

请问做压力测试需要执照人来做吗?一般费用多少? -Hebe20180101- 给 Hebe20180101 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/04/2018 postreply 10:06:17

不需要permit. -PtLandlord- 给 PtLandlord 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/04/2018 postreply 11:57:18