furnace 不work, pressure switch 不turn on

来源: 201411 2018-10-22 19:18:48 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (128 bytes)
Not enough vacuum suction to turn on the pressure switch. 帮忙诊断一下。什么原因会导致没enough vacuum吸力呢?

所有跟帖: 

看看接压力sensor的管子堵了没有 -pigtiger1973- 给 pigtiger1973 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/22/2018 postreply 21:22:15

好像没堵啊, 通了没任何东西。 有点潮 -201411- 给 201411 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/23/2018 postreply 04:20:10

inducer motor is dying.... just replaced one for 150. -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 10/23/2018 postreply 07:05:43

谢波大, 是不是买一个就行还是非得买同牌子的 -201411- 给 201411 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/23/2018 postreply 07:44:37

got to be the same model. -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 10/23/2018 postreply 08:04:36