谢谢!大师出山,受宠若惊:)

来源: livefreeordie 2017-01-05 13:14:54 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (691 bytes)
回答: 两个可能润涛阎2017-01-05 11:40:35

刚才技师换了个新pressure switch。前天他来的时候检查过说pressure switch 没问题,说有可能是从computer board的问题,然后换了个新的computer board。结果今天早晨又有问题,就又换了个新pressure swith。现在moter, computer board, pressure switch都是新的了,如果需要换新的furnace这些还需要再换吗?

刚才看了下gas meter,指针纹丝不动。meter看着还行,倒是gas的管子外面的漆剥落生锈了。

gas 公司几个月前来人说是换meter 和查看所有用gas的appliances,结果我们不在家,后来也忘了打电话预约,刚才赶紧打了电话。

所有跟帖: 

那你差不多快换完了,不用换新的了。还有就是保险系统,就是一个探头,如果天然气给着,火不着,就立刻关上 -润涛阎- 给 润涛阎 发送悄悄话 润涛阎 的博客首页 (496 bytes) () 01/05/2017 postreply 14:08:11

受教了,那平时所说的换了个新furnace是指换的什么呢? -livefreeordie- 给 livefreeordie 发送悄悄话 livefreeordie 的博客首页 (144 bytes) () 01/05/2017 postreply 14:25:14

整体就是一个箱子啊,里边的东西差不多就那点。点火的,烧火的,鼓风的 -润涛阎- 给 润涛阎 发送悄悄话 润涛阎 的博客首页 (823 bytes) () 01/05/2017 postreply 16:10:09

忘了说,第一次出现问题确实是有wire burn的味道 -livefreeordie- 给 livefreeordie 发送悄悄话 livefreeordie 的博客首页 (392 bytes) () 01/05/2017 postreply 19:50:52