一个房子空调不工作了,是capacitor的问题。需要换的是 370 VAC, 45/5 uF, 但我只有一个440 VAC,40/5uF的。网上买要至少5天才能送到,local店只卖给contractors。
我查了查,370 VAC 到 440 VAC 应该没问题,只是不知道 45/5 uF 到 40/5uF 可以吗?我可以先换上这个,等到网上买的到了再换回来吗?
谢谢!
• 可以 -49931- ♂ (62 bytes) () 11/02/2016 postreply 12:47:23
• 完全可以。。。我这样干过。五六年了都没事 -baohulu- ♂ (0 bytes) () 11/02/2016 postreply 14:03:14
• 理论上讲可能有问题,因为容量小可能会出现敲击声。实际当中我也遇到过,后来就又换了一个,声音就没了。 -gutu- ♂ (0 bytes) () 11/02/2016 postreply 14:33:56
• 谢谢楼上各位!那我就先装手头这个,等买的到了再换上。 -Learning103- ♀ (0 bytes) () 11/02/2016 postreply 19:46:12
• 大秋天的还急着用空调,Miami也不开了吧? -柠檬椰子汁- ♂ (0 bytes) () 11/02/2016 postreply 19:49:56
• 这几天白天最高约85F,下午还是要开一会儿 -Learning103- ♀ (0 bytes) () 11/03/2016 postreply 08:54:40