接到电话,说楼上2个房子没电。天花板上的照明电灯不亮,墙上的插座也没电。叫去看配电盘,都在"ON".
是哪个地方断掉了?怎么查?谢谢回复。
接到电话,说楼上2个房子没电。天花板上的照明电灯不亮,墙上的插座也没电。叫去看配电盘,都在"ON".
是哪个地方断掉了?怎么查?谢谢回复。
• 用电表或电笔去测一下源头 -潜水员出水透口气- ♂ (516 bytes) () 06/14/2016 postreply 08:27:15
• 查是否GFCI 跳闸. -piris1987- ♀ (0 bytes) () 06/14/2016 postreply 08:39:21
• try reset GFCI -win963852741- ♂ (362 bytes) () 06/14/2016 postreply 08:42:49
• 打开配电箱仔细看,跳掉的开关还是在on的位置,只是偏离一小点,要先扳到off再板回on。 -徒劳- ♂ (0 bytes) () 06/14/2016 postreply 09:53:03
• 电闸开关或GICI可以查,但跳开的可能性不大。因为二者都载荷不大,不太可能控制整个房间。除非以前的电线排布是没有执照的电工(乱) -潜水员出水透口气- ♂ (0 bytes) () 06/14/2016 postreply 14:57:50
• 房间的有可能与bath 的CFCI连接,reset bath's CFCI -piris1987- ♀ (0 bytes) () 06/14/2016 postreply 16:03:33