有主温控器位于客厅。 前些日子问房客还说取暖都没问题, 这两天气温骤降,炉子点火以后就自动灭。好象意思就是有火种, 但不kick, 或kick 以后很快就灭。
有没有人懂那种最古老的连接水暖的烧煤气的炉子?
所有跟帖:
•
几种可能性
-瞎问瞎说-
♂
(384 bytes)
()
11/20/2014 postreply
14:19:48
•
1。如果火种灭,十有八九是thermocoupling 要换。2。大火不着,十有八九是变压器坏了。是一个把110v 变为24v
-pssci-
♂
(0 bytes)
()
11/20/2014 postreply
14:34:43
•
谢谢补充指教!
-瞎问瞎说-
♂
(0 bytes)
()
11/20/2014 postreply
14:37:43
•
谢谢二位回复。 火种不灭,大火不着。 2年前发生过,PLUMER怎么打着的棱是不告诉我,
-喜近平-
♀
(398 bytes)
()
11/20/2014 postreply
16:23:18
•
告诉你一个检测sensor的办法:bypass it。sensor在这里,其实就是一个自动开关而已。
-pssci-
♂
(214 bytes)
()
11/20/2014 postreply
17:00:30
•
谢谢指点。
-喜近平-
♀
(0 bytes)
()
11/20/2014 postreply
19:09:46
•
如有火种,但大火不着,最可能是thermocoupling。
-QYZ-
♂
(596 bytes)
()
11/20/2014 postreply
17:31:54
•
感谢细致解说。去看了,是大火不能点燃。 看样子是sensor or thermocoupling 问题了。
-喜近平-
♀
(0 bytes)
()
11/20/2014 postreply
19:19:58
•
Thermocoupling是一个消耗件,换一个不难。
-QYZ-
♂
(32 bytes)
()
11/21/2014 postreply
05:31:05
•
好消息。
-喜近平-
♀
(0 bytes)
()
11/21/2014 postreply
09:31:55
•
先用万用电表量一下,有pilot火时应是通电的(低电阻)
-QYZ-
♂
(0 bytes)
()
11/21/2014 postreply
11:58:34