换完后就有这个问题,租客说是少弗里昂,加了后一年没事,现在正好一年,里面结冰,空调停止工作了。我刚问了一个中国师傅,他说是装新机器时没焊好,哪地方漏. 有人知道还有哪有问题吗?谢谢!
急问:A/C 室内机里结冰,空调已停止工作,是哪的问题?2012年才换的新机器,
所有跟帖:
•
应该是弗利昂压力有问题.
-China_panda-
♀
(0 bytes)
()
06/17/2014 postreply
10:46:46
•
也有可能是葬得Air filter 造成。
-qiaoshe-
♀
(0 bytes)
()
06/17/2014 postreply
10:52:12
•
我很注意换 AC filter,每3个月就换, 一般都是自己去换,5月才换新的,旧的也不脏
-bluebluebi-
♀
(0 bytes)
()
06/17/2014 postreply
11:04:05
•
还有可能是blow motto
-qiaoshe-
♀
(0 bytes)
()
06/17/2014 postreply
10:53:32
•
很气,旧的就是每年加氟里昂,就因这换了新的,还是这问题。不同的Tech查了说不漏,不知问题到底在哪
-bluebluebi-
♀
(0 bytes)
()
06/17/2014 postreply
11:09:56
•
100%有泄漏!
-瞎问瞎说-
♂
(0 bytes)
()
06/17/2014 postreply
11:28:35
•
空调结冰并停止运转,要么是氟利昂泄漏,要么是coil 太脏了。
-baohulu-
♂
(0 bytes)
()
06/17/2014 postreply
12:16:37
•
你虽然换按时filter,但如果filter位置没放好,灰尘一样会被吸进去把coil弄脏。
-baohulu-
♂
(0 bytes)
()
06/17/2014 postreply
12:21:48
•
The machine is not level on ground. Use a level and make it flat
-oyster123-
♂
(177 bytes)
()
06/17/2014 postreply
13:37:36
•
漏
-关键字-
♂
(0 bytes)
()
06/17/2014 postreply
13:48:24
•
可能是冰堵,安装时没装好。是R22还是410a
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
06/17/2014 postreply
14:06:56
•
我不知道,明天问问。2 ton的花了2350美元,看来便宜没好货。
-bluebluebi-
♀
(0 bytes)
()
06/17/2014 postreply
17:27:07
•
查循环管与condenser焊接处。结冰不厉害制冷效率低但仍可使用。
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
06/17/2014 postreply
16:36:34
•
冰洁的很厚,机器都停转了,去年就有这问题
-bluebluebi-
♀
(0 bytes)
()
06/17/2014 postreply
17:24:26
•
跟装这个空调的人联系了,他说可能是室内机的coil漏,他已有几台这种机器有着问题,
-bluebluebi-
♀
(164 bytes)
()
06/17/2014 postreply