请教新房 sump pump 深度的问题

来源: dddlll 2014-03-13 16:29:35 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (363 bytes)
看中一新房,因为地势有点低,地下水位离地下室平面18inch. 目前 sump pump 的深度是28 inch,这样便一直不停抽水,排出水在草坪上造成了一小块积水潭。

开发商的意见是将sump pump 的深度加高10inch,这样与地下水位持平,一般情况下便不会启动了.

请问这样改动有什么问题吗?可会有其他不良后果?

多谢!


所有跟帖: 

最简单的办法是把排水管接长,把水排到你希望的地方。 -瞎问瞎说- 给 瞎问瞎说 发送悄悄话 瞎问瞎说 的博客首页 (0 bytes) () 03/13/2014 postreply 17:35:12

stay away or get a real good price -ProfessionalEngineer- 给 ProfessionalEngineer 发送悄悄话 (710 bytes) () 03/13/2014 postreply 19:32:10

谢谢专家点评建议! -瞎问瞎说- 给 瞎问瞎说 发送悄悄话 瞎问瞎说 的博客首页 (0 bytes) () 03/13/2014 postreply 19:45:30

Thanks. -dddlll- 给 dddlll 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/13/2014 postreply 20:02:52