故障现象:
从3星期前开始偶尔断电,只有厨房、餐厅和车库受影响,其他卧室和客厅没事。断电发生的时机无规律,当时并未使用大功率电器。断电前偶尔会出现电灯忽明忽暗的情况。断电后经过一段时间,没任何维修操作,电力又自动恢复,然后可能过一会儿又断,也可能过一天才再发生断电。找了电力公司来检查,那厮在半夜12点到现场,tenant已经睡了,外面黑咕隆咚,也不知道他鼓捣了啥,据说是检查了电表和main breaker。然后此电工报告说一切正常,问题应该出在屋内电路,不是电力公司责任范畴,就此拍拍屁股回家。由此给了我们一个极大的误导。后来找了一个据说有执照的老中电工去检查,也说查不出问题,只把屋内breaker的线头给拧紧,应付差事而已。接下去几天仍然继续发生断电。
故障原因:
最后找了个老美电工,去那里再仔细检查一遍,一会儿就查出来是车库外、电表旁边的main breaker有一个被烧掉了,必须更换。又是一番周折去寻找这种老式breaker,最后终于更换上,至今三天时间未再发生断电。
最终结论:
电力公司的电工极其不付责任,在半夜检查一遍找不到问题就推卸责任溜掉。之后我们再打电话要求公司派人在白天来仔细检查一遍,电话里争论僵持了一个小时,对方始终拒绝,服务品质非常差,而且不可信,给我们错误信息。
按常理来说,breaker因为各种问题断开时,应该跳闸,然后必须人工复位。但我遇到的情况是断电时breaker根本没任何断路动作,也不需要人工复位,之后它自己又再次导通电路。这种情况从未听闻也未见过,所以给这次修理造成了很大困扰,延误了三个星期才解决。在此写出来,给大家作为一个参考案例,避免以后再走弯路。