好帖!我有类似经历。

回答: 省钱N天一贴,今儿贴两个。wooddiy2012-12-12 11:18:08

不久前我贴过修furnace的经过。当时怀疑gas valve, 买了花~$70. 还没拿到就觉得不对。又order了control board,~$80. 换了control board后好了。但怀疑根本也不是control board的问题。

结果过了不久,另外一个一样的furnace又坏了,有了上一次经验,这回顺路查看,发现问题是pressure switch的线接触不好。重新插过就好了。

学费70+80=150,还好。

所有跟帖: 

同学,同学。 -wooddiy- 给 wooddiy 发送悄悄话 wooddiy 的博客首页 (70 bytes) () 12/12/2012 postreply 13:16:25

应该是同样的原因,电线接触不良。 -地主老头儿- 给 地主老头儿 发送悄悄话 (37 bytes) () 12/12/2012 postreply 19:03:57

可能什么都不是, 您不理它, 它自己鼓捣鼓捣又working了, 见过很多例. -梁山sl- 给 梁山sl 发送悄悄话 梁山sl 的博客首页 (0 bytes) () 12/12/2012 postreply 21:56:17