话不能说得太早。刚贴完一个说尚且温暖的猪窝,老爷少爷一离开俺就发现为啥猪窝越来越冷,摸摸墙根下的暖水管子,凉哒!
凉的就说明里面没有热水在流转,热水不流转要么是炉子坏了水泵坏了暖水管子肠梗阻了。
凭经验,这次还是老毛病,墙根下的暖水管子梗阻。梗阻就是管子里有大量空气,这儿那儿的空气断段阻碍了热水往前跑,自然就热量带不到目的地,房间就冷了。对付办法是加压放水,把里面的水跟空气用更高压力一点的水给冲出暖水管。
当年第一次操作的时候有点怕,又是煤气又是锅炉的炸开了咋收拾?!后来就皮厚了,想想那不过是普通自来水的压力,水也不过是七十来度,就算炸开不过就是给淋个热水澡。这么说肯定要被专业管子工骂,可是谁让他们那么黑。这种没啥危险性的小活俺自己搞定。万事不求人是咱的终极目标[傲慢][傲慢][傲慢][傲慢][傲慢]。
其实操作起来倒也不难,关掉煤气开关,关掉回路中的一个,把还开着的回路上那个控制开关放到人工档,关闭回水进炉子的水开关,连接花园水管到人工放水的水喉上拧紧,打开人工放水开关,提起长得像铜铃样的进水加压阀,花园水管的另一头放到一个大水桶里,然后就是看着叽里咕噜的陈水跟空气在水桶里翻滚,两个桶交替,陈水倒进防溢井,抽到室外。等水清而且目测水桶里不再有气泡,就可以结束了。把各种开关掰回原位,水管卸下,脚放茶几上继续逍遥即可。
其实这工作应该每年入冬都应该要做一遍的,不但是赶走空气也是保持热水管子里面的干净,虽说它是封闭系统,但还是有绒毛样杂物在里边,啥道理俺就不得而知喽。