帖子中笔误16度。这个是原理性验证实验,只是证明这个“真空”是可以使用的。没有考虑把冷凝热回收,因此冷凝器大小无所谓,只要冷凝即可。如果回收冷凝热还要复杂的。
蒸发器48度冷凝器是空气冷却,当时气温6度
所有跟帖:
• 谢谢,需维持~6度的冷凝温度。完全相信你创意的原理可行。我是考虑实际运用时的问题,能量耗费除了 -欲千北- ♂ (65 bytes) () 10/05/2017 postreply 12:03:12
帖子中笔误16度。