请允许我在这里有一点自己的猜测
所有跟帖:
•
设置这个压力罐的初衷是防止加热过度产生气泡,而蒸汽气泡的产生是热水无法循环的元凶,盖因蒸汽气泡遇冷凝聚成水,体积会骤然缩小。
-手心手背99-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2018 postreply
07:47:09
•
压力罐为管路设定了系统压力初值,11-12psig大约1.8个大气压,产生的过热水大约为118度c,为的是过压保护
-手心手背99-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2018 postreply
07:55:39
•
和(不是最主要的目的)提高下游用户端的换热效率。
-手心手背99-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2018 postreply
07:57:46
•
单向阀的老化导致动作不良有可能,但是管路在没有隔离阀的情况下,增加管路设定压力好像不大可能改善单向阀的动作工况。
-手心手背99-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2018 postreply
08:02:58
•
但增加管路压力预设值会明显抑制气泡的发生。。。进而,阻止两相流对管路的阻塞
-手心手背99-
♂
(0 bytes)
()