租户反应,热水器不加热,一看是electric panel 跳闸了, 把跳闸弄回去,water heater开始加热,有热水了。但是隔天租户再看,又跳闸了。反复了几次。 大家帮看看可能原因。谢谢。
Water heater持续跳闸
所有跟帖:
•
Breaker may be bad.
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
12/14/2025 postreply
11:03:21
•
Breakers 坏的话应该是马上跳闸,不会是等一会儿再跳闸?还是?
-小鸡他爸-
♂
(0 bytes)
()
12/14/2025 postreply
11:24:02
•
量一下 water heater (电的?)热和冷时的输入电阻,可能热时才有问题
-RomaVacation-
♂
(0 bytes)
()
12/15/2025 postreply
09:43:11
•
Maybe the hot wire touches the ground wire or metal box
-Ns168-
♂
(0 bytes)
()
12/15/2025 postreply
08:49:15