地下室Radon mitigation 系统实例,附费用列表和经验总结

本帖于 2025-10-13 07:16:30 时间, 由普通用户 logyliang2002 编辑

Radon是在不吸烟人群中引起肺癌的重要因素。我们这里的指导值是200Bq/m3, 这是个长期的平均值,也就是说低于这个值被认为是不会引起肺癌概率的明显上升。国际上也有有用100为标准的。因为Radon是放射性的,因为没有绝对安全值,遵循的原则是ALARA - as low as reasonably achievable. 

下面展示的是一个地下室的Radon mitigation system的安装。第一张照片歪了,不好意思,不知道怎么回事。

1, 管子用的是PVC, 这样可以比金属管道更好的处理moisture问题。

2, 风扇放到离房子出口很近的地方,这样所有下游室内管道都处于负压下,管道一点点漏的话也没有问题。如果把风扇靠近地面入口,整个管道是正压,万一泄露会导致radon进入室内。

3, 4" 管道比3"的会更安静,对管道的动态分压更小,对风扇的静态分压更小,可延长寿命。但一般3"也够用。

4, 最好把风扇放到不是卧室的地方,因为会有一定的噪音,大约相当于一个冰箱的声音。当然更贵的风扇会更安静。管道接地入口最好放到接近屋子中间的地方。

5, 房子出口要离窗户越远越好,和容易被风吹散的地方,增加稀释率。

6, 费用列表:风扇300, 管道和接头200.  人工因为是自己的,所以没有把这部分计算在内。市面上找contractor据说大约3000左右.

 

 