6月20好换了全套HAVC和AC系统, 租客上周发照片,发现地下室到处是霉点,瓷砖,台面,沙发上, 后来把filter拿出来,也是霉点,还说换了后风扇一直转,从来不停,找到商家去检查,说是setting没弄, 改了, 风扇会停了, 可是他们就把通风口弄大了, 说一周后再来检查, 也没有带测量湿度的仪器, 我觉得一周看不出变化。
这里弄的人觉得会是什么问题?在换设备时哪里出了纰漏? 以前自住房住了10年,从来没有这样, 花了大钱换系统, 还出了幺蛾子。
谢谢
6月20好换了全套HAVC和AC系统, 租客上周发照片,发现地下室到处是霉点,瓷砖,台面,沙发上, 后来把filter拿出来,也是霉点,还说换了后风扇一直转,从来不停,找到商家去检查,说是setting没弄, 改了, 风扇会停了, 可是他们就把通风口弄大了, 说一周后再来检查, 也没有带测量湿度的仪器, 我觉得一周看不出变化。
这里弄的人觉得会是什么问题?在换设备时哪里出了纰漏? 以前自住房住了10年,从来没有这样, 花了大钱换系统, 还出了幺蛾子。
谢谢
•
有没什么地方漏水了?
-cnrhm2017-
♂
(0 bytes)
()
08/24/2025 postreply
14:27:21
•
霉菌二个基本原因
-上海大男人-
♂
(536 bytes)
()
08/24/2025 postreply
14:29:33
•
多谢, 还是觉得太巧合了, 同样的房子10年没问题, 刚换了新的furnace和AC就开始, 还是不可思议
-dogmom2019-
♀
(0 bytes)
()
08/24/2025 postreply
18:42:22
•
关键是换了空调机后,地下室的湿度,温度,通风有无改变。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
08/25/2025 postreply
06:02:47
•
和工头谈了,当时换UNIT时选了个大功率的,工头答应把通风口弄大,结果工人没做,有可能air circulation不好
-dogmom2019-
♀
(0 bytes)
()
08/25/2025 postreply
07:22:05
•
这大概就是发霉的原因了。
-上海大男人-
♂
(391 bytes)
()
08/25/2025 postreply
13:26:54
•
因为机器功率大,把通风口搞大,就是往窗外洒钱。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
08/25/2025 postreply
13:28:48
•
估计没有冷气,
-柠檬椰子汁-
♂
(105 bytes)
()
08/25/2025 postreply
11:12:14
•
you oversized your HVAC unit (选择空调不是功率越大越好)
-xhjaer19721-
♀
(1576 bytes)
()
08/25/2025 postreply
11:42:08
•
也可以让工头帮你装一个relay
-xhjaer19721-
♀
(2124 bytes)
()
08/25/2025 postreply
12:10:19
•
谢谢,当时找了两家, 都说要大点马力的空调,都同意和建议把duct opening弄大,结果工人忘了,这几个办法我和包工
-dogmom2019-
♀
(0 bytes)
()
08/25/2025 postreply
13:35:34
•
包工头协商一下, 让他们补救
-dogmom2019-
♀
(0 bytes)
()
08/25/2025 postreply
13:36:32