请问换房顶时那种 venting 好? 选项见内,谢谢回答

本帖于 2025-07-10 07:15:12 时间, 由普通用户 gerhouse 编辑

(1)continuous ridge vent at  $15 /lnft,(2) or low profile attic vents at $75 each, (3)and/or wind turbine attic vent

at $90 each .  las vegas 的投资用 SFH,2层,面积1 千多尺。  谢谢回答。

所有跟帖: 

HD ridge vent 3ft piece about 13 dollars or 4 dollar a foot. -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (86 bytes) () 07/10/2025 postreply 04:40:53

房顶公司提供3个选项,(见内),应选1 和 2, 还是 1和3? 谢谢回答. -gerhouse- 给 gerhouse 发送悄悄话 (374 bytes) () 07/10/2025 postreply 07:12:49

1 and 3. -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (96 bytes) () 07/10/2025 postreply 07:53:18

谢谢回答 -gerhouse- 给 gerhouse 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/10/2025 postreply 08:40:42

venting是两部分:ringe vent加soffit vent,一出一进,各需sqft/300 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (27 bytes) () 07/15/2025 postreply 17:48:47