因为大风暴我出租前面一颗大树倒下来,砸在外面电线上,现在电力公司修好外面的线路,但是不肯通电,要我找个电工检查一下里面的线路是否安全,再通电,房子没有损伤,我从外面也看不见问题,,找了一个电工,他说他要修必须申请permit from county, 必须everything update to current code, 房子是6 4年的房子,太老了, charge $17000.00. 这种情况保险报吗?谢谢各位
各位大侠,请帮忙
所有跟帖:
•
扯淡,换一个电工!
-柠檬椰子汁-
♂
(494 bytes)
()
06/09/2025 postreply
13:00:55
•
谢谢回复
-春风鸟语花香-
♀
(51 bytes)
()
06/09/2025 postreply
13:29:41
•
不就是让一个电工inspect一下么?干什么要申请permit?
-柠檬椰子汁-
♂
(0 bytes)
()
06/09/2025 postreply
13:54:33
•
我们这里如果房子被abandon的,超过一年的,通电之前才需要电工检查线路,不然房子空几个月中断服务的都不需要检查的,
-米奇的厨房-
♂
(0 bytes)
()
06/09/2025 postreply
18:14:10
•
与换electrical panel等类似,电工要协调电力公司断电再更换和恢复供电。不大可能17000线路损失再找几家。
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
06/09/2025 postreply
13:49:38
•
他的情况是室外电线断了,表面上没有说室内一定坏了,只是需要inspect。
-柠檬椰子汁-
♂
(0 bytes)
()
06/09/2025 postreply
14:01:48
•
同意,城市断电时有发生,没有见到或听说影响室内线路何况自家还有保险电闸。这个电工忽悠房主。
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
06/09/2025 postreply
14:08:20
•
就是这个意思
-春风鸟语花香-
♀
(120 bytes)
()
06/09/2025 postreply
15:43:35
•
货比三家,不要怕麻烦。 找人要去thumtack去找。
-柠檬椰子汁-
♂
(0 bytes)
()
06/09/2025 postreply
16:39:58
•
检查没说一定要定啊,检查出来都是好的,就不需要动啊,还没查他怎么知道他会动?听着他肯定没有问题也得给你找出一堆问题来啊
-米奇的厨房-
♂
(36 bytes)
()
06/09/2025 postreply
18:15:55
•
至多影响到电表入线处,别的不用查
-chinomango-
♂
(147 bytes)
()
06/10/2025 postreply
12:32:54
•
电力公司要做最坏的打算。问电力公司需要什么级别的检查,才能通电
-上海大男人-
♂
(69 bytes)
()
06/09/2025 postreply
15:11:35
•
只是讲检查 防止火灾隐患,没有讲修理!
-春风鸟语花香-
♀
(0 bytes)
()
06/09/2025 postreply
15:40:59
•
那就好,让人写个检查报告,当然要有电力公司认可的人签字,但不一定要签字的人干活检查。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
06/09/2025 postreply
16:54:13
•
64能的线路可能会很老化,甚至有铝线 panel 负荷也够呛。查一下吧。bring up to code 的话17k 不
-julie116-
♀
(18 bytes)
()
06/09/2025 postreply
17:59:09
•
保险应该不会cover,因为受保的房子没有loss。
-黑羽楼-
♀
(0 bytes)
()
06/09/2025 postreply
19:22:00