厨房上面的ceiling漏水, 刚开始以为楼上的卫生间漏了,plumber打开一看,是空调管道,就走了。夏天的时候发生的。似乎楼下别的房间ceiling也有发生,猜想是有空调管道在ceiling上。 应该是空调冷凝水的问题。头大。大家看这个怎么处理?
问个空调管道的问题,比较困惑
所有跟帖:
•
Duct Sweating
-柠檬椰子汁-
♂
(548 bytes)
()
03/03/2025 postreply
09:42:38
•
空调开得太冷了。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
09:45:23
•
应该是的。我的几个房子都出现过同样的问题。夏天开的太冷空调不停的吹。
-古来万事-
♀
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
11:49:52
•
如果是空调,应该是铜管吧?图上是铁管,很奇怪。
-老九不能走-
♂
(129 bytes)
()
03/03/2025 postreply
10:01:45
•
这个是送气管,不是送空调液体的管子。
-柠檬椰子汁-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
10:15:26
•
呵呵,第一次见到没包绝缘层的送气管, 难怪。其实同样道理,送气管没绝缘材料的话,浪费冷气+增加冷凝水的形成
-老九不能走-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
13:49:40
•
送风管道冷凝水解决办法:提高表面材料冷凝温度(包绝热材料),减少环境湿度(通风)。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
10:35:38
•
增加回风口提高室内循环效率是否有帮助?
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
10:46:28
•
基本没用,提高屋内空气循环效率就是把钱往窗外扔。他是管道附近的空间湿度太大,温度又高。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
11:19:04
•
谢科普。
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
11:55:13
•
送气管道没有insolation?
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
10:42:57
•
大伙儿说的都对, 租客开空调很冷, 所以有冷凝水滴落
-小鸡他爸-
♂
(91 bytes)
()
03/03/2025 postreply
11:12:10
•
所有的风管不管在哪州都该有隔热层
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
12:48:33
•
我以前的老房子没包绝缘层,快搬家才发现
-新年好运-
♀
(0 bytes)
()
03/03/2025 postreply
17:42:00
•
我遇到过类似情况,后来换了这一段管道就好了。估计是管道有漏气的地方导致冷凝水
-Firefly2023-
♀
(0 bytes)
()
03/04/2025 postreply