请教:房子里突然有些房间和插座没电,有些又有电

查看了车库里的breaker panel,没发现有off的,全部重新关了再开,还是不行,检查了也重新reset了GFCI插座,还是没用,在花钱找执照电工之前,上来问一下还有什么自己可以查的地方吗?

谢谢!

所有跟帖: 

一个breaker坏了的可能性还是有的,如果是几个不相关的电路没电,几个breaker同时坏的可能性不大。 -柠檬椰子汁- 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (279 bytes) () 02/11/2025 postreply 11:12:26

你应该知道那些没电的房间是哪个BREAKER管的。 -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 11:45:03

一种常见可能某个电插座的电线接头脱落或电器过载短路。可断电依次打开每个盖板观察。如果不懂电安全起见请电工。 -IEbird- 给 IEbird 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 11:50:08

也有可能室外接头坏了一个。可以叫电力公司来检查 -Hope2022- 给 Hope2022 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 12:10:00

这种情况是应该找电力公司还是执照电工? -这个问题问得好- 给 这个问题问得好 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 13:02:40

实话实说 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (147 bytes) () 02/11/2025 postreply 14:15:15

嫩别吓唬人,串联电路是初中知识,完全就可以自己干 -Fox1228- 给 Fox1228 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 14:20:35

穿上大皮靴,戴上厚手套 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 15:27:34

初中物理不及格,舍友的电路都是并联,哪有串联电路 -硅谷码工头- 给 硅谷码工头 发送悄悄话 硅谷码工头 的博客首页 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 16:49:00

俺是大学学的工科,又干了10年专业,理论实践杠杠滴,如果房子都是并联电路,那得用多少电线? -Fox1228- 给 Fox1228 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 20:46:32

我这儿电力公司免费检查,确保室外没问题 -Hope2022- 给 Hope2022 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 16:58:00

你自己完全可以做了,看看我是怎么做的 -Fox1228- 给 Fox1228 发送悄悄话 (544 bytes) () 02/11/2025 postreply 14:17:09

没这么简单,我家发生过,这些操作都做了。。还有时来电有时无电。。。后来还是专业电工修好了 -偷油老鼠- 给 偷油老鼠 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 15:27:53

能干。我也遇到过只有车库没电,就是按你这两张图的做法,弄好的。当时可费我老大劲才听懂和摸索着弄好的。初中物理没学好。 -守月- 给 守月 发送悄悄话 (413 bytes) () 02/11/2025 postreply 15:59:59

从有电和没电插座之间查。把电全切断,用万用表量continuity 找出什么地方断了 -daloon- 给 daloon 发送悄悄话 daloon 的博客首页 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 15:21:00

把那些带reset button的插座上的button重新按一下试试 -新游客- 给 新游客 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 16:07:00

省事儿的话,150块钱找一个电工修一下,或者自己每一个插头打开看里面哪里松了 -硅谷码工头- 给 硅谷码工头 发送悄悄话 硅谷码工头 的博客首页 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 16:51:00

不懂电不要瞎指挥,GFCI outlet坏了就不是电线松动问题! -Fox1228- 给 Fox1228 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 21:27:51

有的breaker后面是管两组线路的,火线是同一根,但是零线是分开的。有可能一组线路里面的哪个地方有短路或者线头接触不良,就会出 -johnifanx98- 给 johnifanx98 发送悄悄话 johnifanx98 的博客首页 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 17:10:00

Some GFCI outletsare outside of house. Check those out too. -RomaVacation- 给 RomaVacation 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 19:43:02

遇到过几乎一模一样的问题. 把GFCI换掉试试. -枫叶欧- 给 枫叶欧 发送悄悄话 枫叶欧 的博客首页 (0 bytes) () 02/11/2025 postreply 19:45:00

对,我以前就换过它, here is the youtube link how to replace it -Fox1228- 给 Fox1228 发送悄悄话 (52 bytes) () 02/11/2025 postreply 20:48:13

有个GFCI插座没有找到,车库和屋里都仔细找找。我找电工处理过类似的问题,就是一个GFCI在一个意想不到的地方,reset一下花 -小小目标- 给 小小目标 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/12/2025 postreply 03:28:00

了$150。 -小小目标- 给 小小目标 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/12/2025 postreply 03:29:00