烟囱越高,拔风能力越强(想想为什么发电厂的烟囱那么高),所以像楼上两位说的,楼主的新炉子是自然排气(atmospheric vent),其烟囱应该是直通屋顶的。从照片上看现有的烟囱是从地下室侧面排气,高度不够,拔风能力不强,所以会有回风backdraft,这会导致废气倒灌要死人的,所以安装师傅关掉了炉子。估计原来的炉子是动力排气(power vent)。解决办法1是像你说的把炉子改成power vent, 2是把烟囱改成直通屋顶的。对他们来说2可以赚更多的钱,所以要找烟囱师傅
你说反了。。。
所有跟帖:
•
有道理,我邻居的walkout地下室比较潮湿和阴冷,他们装了一个fireplace,烟囱一直通到房顶。好像大多数fire
-雾蒙蒙雨霏霏-
♀
(211 bytes)
()
01/03/2025 postreply
11:43:47