Furnace 问题

一开始只吹冷风,flame rollout swith重新reset 一下就正常工作了。两周后又停止工作了,再重新reset一下又正常了。 我想应该有潜在的问题,flame形状很正常,还没查有没有clogged flue,不知道还有其他什么原因吗?

系统比较老了,有十五年以上了。打电话跟空调公司,听说问题之后就建议直接换掉,说chamber有问题,是一氧化碳累积太多引起的rollout switch跳闸,要赶紧换掉,不值得修。想问大家是不是应该直接换全新系统。多谢

所有跟帖: 

Control board 可能有问题。一氧化碳问题? does not make sense. -QinHwang- 给 QinHwang 发送悄悄话 QinHwang 的博客首页 (0 bytes) () 12/03/2024 postreply 20:20:33

我也觉得奇怪。系统也快20年了,不知道还能停多久。 -千里江山_USA- 给 千里江山_USA 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/03/2024 postreply 20:49:00

contractor 会furnace coil chamber 一起换,很贵。两个不配套。先检查一下.再说。 -QinHwang- 给 QinHwang 发送悄悄话 QinHwang 的博客首页 (0 bytes) () 12/03/2024 postreply 21:13:55

也许几百块钱的事。 valve 500, control board 也500 左右。其它没多少钱。 -QinHwang- 给 QinHwang 发送悄悄话 QinHwang 的博客首页 (0 bytes) () 12/03/2024 postreply 21:17:37

现在有什么隐患吗? -千里江山_USA- 给 千里江山_USA 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/03/2024 postreply 20:56:00

check out my old posting. Are you sure yours is not high tem -RomaVacation- 给 RomaVacation 发送悄悄话 (356 bytes) () 12/03/2024 postreply 22:03:08

我起初也以为是limit switch, 但系统只卡到inducer fan, 下游没启动。就简单按了rollout switc -千里江山_USA- 给 千里江山_USA 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/04/2024 postreply 05:09:00

按中间小按钮重启。 -千里江山_USA- 给 千里江山_USA 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/04/2024 postreply 05:10:00

rolloff switch triggered typically means -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (52 bytes) () 12/04/2024 postreply 06:14:52

换新的heat exchanger还是新furnace啊? -千里江山_USA- 给 千里江山_USA 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/04/2024 postreply 06:55:33

whole thing. -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (86 bytes) () 12/04/2024 postreply 07:00:30

明白了。多谢各位 -千里江山_USA- 给 千里江山_USA 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/04/2024 postreply 07:04:00

请您先登陆,再发跟帖!