一开始只吹冷风,flame rollout swith重新reset 一下就正常工作了。两周后又停止工作了,再重新reset一下又正常了。 我想应该有潜在的问题,flame形状很正常,还没查有没有clogged flue,不知道还有其他什么原因吗?
系统比较老了,有十五年以上了。打电话跟空调公司,听说问题之后就建议直接换掉,说chamber有问题,是一氧化碳累积太多引起的rollout switch跳闸,要赶紧换掉,不值得修。想问大家是不是应该直接换全新系统。多谢
Control board 可能有问题。一氧化碳问题? does not make sense.
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
12/03/2024 postreply
20:20:33
•
我也觉得奇怪。系统也快20年了,不知道还能停多久。
-千里江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
12/03/2024 postreply
20:49:00
•
contractor 会furnace coil chamber 一起换,很贵。两个不配套。先检查一下.再说。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
12/03/2024 postreply
21:13:55
•
也许几百块钱的事。 valve 500, control board 也500 左右。其它没多少钱。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
12/03/2024 postreply
21:17:37
•
现在有什么隐患吗?
-千里江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
12/03/2024 postreply
20:56:00
•
check out my old posting. Are you sure yours is not high tem
-RomaVacation-
♂
(356 bytes)
()
12/03/2024 postreply
22:03:08
•
我起初也以为是limit switch, 但系统只卡到inducer fan, 下游没启动。就简单按了rollout switc
-千里江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2024 postreply
05:09:00
•
按中间小按钮重启。
-千里江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2024 postreply
05:10:00
•
rolloff switch triggered typically means
-borisg-
♂
(52 bytes)
()
12/04/2024 postreply
06:14:52
•
换新的heat exchanger还是新furnace啊?
-千里江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2024 postreply
06:55:33
•
whole thing.
-borisg-
♂
(86 bytes)
()
12/04/2024 postreply
07:00:30
•
明白了。多谢各位
-千里江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2024 postreply
07:04:00