前任房主disclose过,洗衣房flood过,但修好了(不知道怎么修的)。 目前还没放洗衣机,这次见证了laundry standpipe的水倒流出来,因为楼上在用garbage disposal, 水池里很多东西一下子冲出来,可能下水管有些堵,导致了水倒灌了。 但又测试了几次冲水,没再发生倒灌。 请教有经验的地主朋友,这有可能是主管道堵了吗? 准备用snake通一通, 请问还有什么要注意的? 感觉是不是要定期清理下水管道啊?因为地下室其他地方是地板,再flood就很麻烦。多谢
地下室洗衣房的pipe 水倒灌 怎么回事
所有跟帖:
•
Backwater Valve. Ask a plumber
-柠檬椰子汁-
♂
(286 bytes)
()
11/27/2024 postreply
19:58:17
•
如果厨房厕所没问题,那是上游排水管半堵状态。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
11/28/2024 postreply
07:51:15
•
楼上没问题,只有地下室的standpipe 倒流出来了。再冲了几次,没再发生。要是装了backwater valve, 主下水道
-千里江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
11/28/2024 postreply
18:18:00
•
你的照片里面似乎已经有了breakwater valve
-柠檬椰子汁-
♂
(2037184 bytes)
()
11/28/2024 postreply
19:05:56
•
多谢柠檬。 好像是backwater valve。我应该可以用snake从这里进去清理下游管道吧。
-千里江山_USA-
♂
(135 bytes)
()
11/28/2024 postreply
20:12:48
•
backwater valve应该保护所有管道。现在洗衣机下水道不受vavle的保护,不知道是不是问题
-柠檬椰子汁-
♂
(109 bytes)
()
11/29/2024 postreply
10:49:31
•
你把吃的东西倒到厨房下水道里了。水倒上来从洗衣机排水口出来(有食物渣子)
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
11/28/2024 postreply
08:36:29
•
是这样的。需要通一下排水管吧,波大还有其他要注意的吗?
-千里江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
11/28/2024 postreply
18:20:00
•
地下室应该有CLEANOUT(我说的不是在主管上,就是厨房/洗衣机这一路,没有的话可以考虑装一个。因为这种事发生,无论从
-borisg-
♂
(249 bytes)
()
11/28/2024 postreply
18:51:07
•
多谢波大。我发的那个图片里,右边有个直的管道,中间那个应该就是个clean out吧,我应该可以从那里清理下游的管道吧
-千里江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
11/28/2024 postreply
19:05:55
•
It should be.
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
11/28/2024 postreply
19:09:53