Plumber 跟我说inspector 来的时候他们要有人在, 我告诉了plumber inspection 的时间,
Plumber 提前过来,把管道pump, pressure gauge 显示15 PSI,
inspector 过来看了看, 调到 11 左右,等了15 分钟,说没问题。
但是那个表还在那,过了几天了, 从11 掉到了3.
这敢接炉子么?煤气管道的气压很低, 只有0.25. 估计这个表掉不到0.25,
查了下才知道煤气管道的气竟然压力很低,大概远低于大气压,觉得不可思议。
是NG还是LP? NG supply 压力只要5-7 寸的water column就行了,LP大概是11-14 WC
-米奇的厨房-
♂
(268 bytes)
()
10/08/2024 postreply
16:06:25
•
是 NG. 能给个link 么,谢谢米奇。
-alpha123-
♀
(0 bytes)
()
10/08/2024 postreply
16:09:27
•
我是LP,和你不一样,但是亚马逊上很多的,找review很多还很好的
-米奇的厨房-
♂
(0 bytes)
()
10/08/2024 postreply
16:10:28
•
好,那我估计连crawl space 也得测测。
-alpha123-
♀
(0 bytes)
()
10/08/2024 postreply
16:13:55
•
我买了6个,在管道经过的每个space都放一个
-米奇的厨房-
♂
(0 bytes)
()
10/08/2024 postreply
16:18:15
•
好主意。我也多买几个
-alpha123-
♀
(0 bytes)
()
10/08/2024 postreply
16:30:54
•
each state has different rules. For single unit testing,
-borisg-
♂
(80 bytes)
()
10/08/2024 postreply
17:58:56
•
这不就是说明有很慢的漏么, 要是积累多了,就……所以我crawl space 也得通风好。
-alpha123-
♀
(0 bytes)
()
10/08/2024 postreply
19:17:48
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.