不过我还碰到过标准的12guage yellow wire 接热水器,用了一,两年后内部断开情况,我只好把不通那块切掉,用junction box接了一段上去。
电线接头不是按规矩做的,因此产生过热情况下断开了
所有跟帖:
•
真是烂人一个。都已经发生事故了还不拆了换线,非要等烧死了人去蹲监狱么。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
02/19/2024 postreply
20:21:55
•
热水器六七千万瓦功率。用12号线简直开玩笑。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
02/19/2024 postreply
20:45:27
•
我自己换过water heater element规格是3800W或者4500w所以应该没什么问题
-learner4ever-
♂
(136 bytes)
()
02/19/2024 postreply
23:05:42
•
换线首先得拆墙,因为没带拆墙工具,所以没做,把线断开做了安全处理,breaker关掉了,12guage是code要求
-learner4ever-
♂
(120 bytes)
()
02/19/2024 postreply
21:01:42
•
我一个出租房electric stove 和electric water heater, 各有一条线,火线筷子头粗。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
02/19/2024 postreply
21:37:45
•
经历了许多的inspection也学了不少东西,我现在基本一看就知道哪里通不过inspection
-learner4ever-
♂
(287 bytes)
()
02/19/2024 postreply
21:50:12
•
20amp breaker 可接#12, 110v线路负荷两千瓦,220v 线路负荷不超4400w。
-QinHwang-
♂
(41 bytes)
()
02/19/2024 postreply
21:46:33
•
不过我查了一下网你是对的,应该是10guage,但是我那个线是licensed plumber装的
-learner4ever-
♂
(166 bytes)
()
02/19/2024 postreply
22:19:10
•
LOL 水管工接电线
-sneezy888-
♂
(0 bytes)
()
02/19/2024 postreply
22:36:00
•
那个地方licensed plumber工作范围包括 water heater installation
-learner4ever-
♂
(106 bytes)
()
02/19/2024 postreply
22:49:22