电线接头不是按规矩做的,因此产生过热情况下断开了

本文内容已被 [ learner4ever ] 在 2024-02-19 20:13:57 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

不过我还碰到过标准的12guage yellow wire 接热水器,用了一,两年后内部断开情况,我只好把不通那块切掉,用junction box接了一段上去。

所有跟帖: 

真是烂人一个。都已经发生事故了还不拆了换线,非要等烧死了人去蹲监狱么。 -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 02/19/2024 postreply 20:21:55

热水器六七千万瓦功率。用12号线简直开玩笑。 -QinHwang- 给 QinHwang 发送悄悄话 QinHwang 的博客首页 (0 bytes) () 02/19/2024 postreply 20:45:27

我自己换过water heater element规格是3800W或者4500w所以应该没什么问题 -learner4ever- 给 learner4ever 发送悄悄话 learner4ever 的博客首页 (136 bytes) () 02/19/2024 postreply 23:05:42

换线首先得拆墙,因为没带拆墙工具,所以没做,把线断开做了安全处理,breaker关掉了,12guage是code要求 -learner4ever- 给 learner4ever 发送悄悄话 learner4ever 的博客首页 (120 bytes) () 02/19/2024 postreply 21:01:42

我一个出租房electric stove 和electric water heater, 各有一条线,火线筷子头粗。 -QinHwang- 给 QinHwang 发送悄悄话 QinHwang 的博客首页 (0 bytes) () 02/19/2024 postreply 21:37:45

经历了许多的inspection也学了不少东西,我现在基本一看就知道哪里通不过inspection -learner4ever- 给 learner4ever 发送悄悄话 learner4ever 的博客首页 (287 bytes) () 02/19/2024 postreply 21:50:12

20amp breaker 可接#12, 110v线路负荷两千瓦,220v 线路负荷不超4400w。 -QinHwang- 给 QinHwang 发送悄悄话 QinHwang 的博客首页 (41 bytes) () 02/19/2024 postreply 21:46:33

不过我查了一下网你是对的,应该是10guage,但是我那个线是licensed plumber装的 -learner4ever- 给 learner4ever 发送悄悄话 learner4ever 的博客首页 (166 bytes) () 02/19/2024 postreply 22:19:10

LOL 水管工接电线 -sneezy888- 给 sneezy888 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/19/2024 postreply 22:36:00

那个地方licensed plumber工作范围包括 water heater installation -learner4ever- 给 learner4ever 发送悄悄话 learner4ever 的博客首页 (106 bytes) () 02/19/2024 postreply 22:49:22