您说的是四周都有沟槽再加上一个sump pit/basin/pump的全套系统效率降低了吗?如果是说只有一个独立的

本帖于 2024-02-11 12:37:24 时间, 由普通用户 W2_2023 编辑

sump pit/basin/pump的小系统,没有周围的沟槽来收集进来的水,那么“凿掉几寸地下室底板边缘,下挖几寸,安装drain。”显然会有帮助,不过如果现在没有漏水的情况感觉不需要考虑,小的系统也许足够了,或者先从房顶的gutter和房子周围的grading入手(波大讲过这个),我个人主要的顾虑是是否要在footer上面钻一些洞让水更容易进来。注意凿的时候不要破坏footer,drain要最终把水导向到sump pit里,很多专业的人说应该是用管子直接让水进入basin。如果是已经有周围的"French drain",不过还漏水,这个就有些复杂了,因为作为业余的DIY人士,我根本无法准确判断这个“drain”的结构是怎样的。一个可以看凿掉了多宽,这个看后加的混凝土的宽度就知道了,如果比较窄,估计就是只填了石子或者有管子但空间未必够,如果很宽,一般是在footer边上做了一个比较标准的French drain,效果应该更好。另外drain里面有人用PVC pipe,有人用那种perforated corrugated pipe, 也许更重要的是能否有效过滤soil防止进入pipe,进入了能否高效地被排走。这种情况可能需要打开一部分看看,有人展示过pipe里面都被土堵住的照片。我家里的这种带french drain的系统(买房就带的),感觉相当比例的水是从侧面的这个管道里来的,如果没有水出来而又地下室漏水,估计会有问题。

如果是在地下室内,温度应该不是问题,所以东北部应该不是问题。应该是不需要考虑混凝土下渗,我凿开过混凝土地面,没见过有这种下渗(有也可以忽略),里面的石子应该是足够阻隔了。

先写到这里,希望没有完全答非所问。我也很业余。欢迎指正。

请您先登陆,再发跟帖!