一个月前从北加 Lowes 买了 AO Smith 9年保证的 40G 天燃气热水气,居然pilot light每周自动灭1-2次。长时间观察发现在大火点着烧热水快完的时候,大概是 Honeywell Control 认为温度过高,所有通过 Honeywell Control 的gas lines 被关掉,包括pilot line天燃气管道。又发现机器上又一张告示: "Field Repair of Pilot Supply Tube Position", 说gas tube出厂后会移动,需要把管道 gently 板离 Temperature Cutoff Switch 半英寸之外。这让我怀疑这个热水气的设计是有问题的!大家有人有相同遭遇的吗?应该如何解决这个问题?多谢了!
请教1个全新天燃气热水器问题:pilot light 一周自动灭 1-2 次
所有跟帖:
•
thermal couple 可能离pilot flame 太远,发电量不足。向里推一些,让火苗烧铁杆中部。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
01/29/2024 postreply
13:45:23
•
谢谢指点!
-硬汉99-
♂
(0 bytes)
()
01/29/2024 postreply
14:16:11
•
有warranty就要安装的人来修理吧。我觉得这个现象是温度过高 controller切断所有的line
-Wei_PDX-
♂
(155 bytes)
()
01/29/2024 postreply
14:32:32
•
AOSmith 已给了Contractor Number 和 Ref Number
-硬汉99-
♂
(74 bytes)
()
01/29/2024 postreply
14:53:17