刚刚看了。Evap Coil 没什么灰尘。
所有跟帖:
• 确实挺干净,这是内侧还是外侧? -Oneshotkill- ♂ (0 bytes) () 11/28/2020 postreply 09:08:07
• 照片上是外侧。内侧也一样。 -iceking- ♂ (144 bytes) () 11/28/2020 postreply 10:05:58
• 也许损失并不太严重,只是过热原因不详。 -Oneshotkill- ♂ (0 bytes) () 11/28/2020 postreply 10:40:17
• 如果吧Evap Coil 移出来,并且把Evap Coil门开着,就能正常运作转。 -iceking- ♂ (94 bytes) () 11/28/2020 postreply 16:01:04
• 是不是出风口被堵了。 像是氧气不能持续。 -PrimeryColor- ♀ (0 bytes) () 11/28/2020 postreply 18:55:19
• 我明天再仔细检查一下出风口。 -iceking- ♂ (0 bytes) () 11/28/2020 postreply 19:40:33
• 出风口没问题。可能是gas pressure 太高。我调了一下。已正常运转一个小时。 -iceking- ♂ (0 bytes) () 11/29/2020 postreply 08:10:35