下面网友跟帖不但对我,对其他网友也都有帮助,但因为跟帖凑在一起看得我有点头晕眼花,而且里面的内容不容易注意到,所以,我专门补充在这里,让大家和自己可以看得清楚点:
老马留步:
建议你先查查房子供水水路压力是否有问题,https://youtu.be/xj0-lkAGWWM
松涛孤雁:
供水公司不管水表后面的事,你得找plumper,同理,供電公司也不管電表後面的事 。
你的地基是slab而不是crawlspace? 先別挖,看能不能放棄漏水段而想辦法改道。
觅音:
发现房间某处的地板下温度比其他地方高,初步断定下面的热水管有漏水现象. 那就往这地方检查水管
原上草2017:
你们那里的房子是怎样的结构?加州不少房子,水管大都在subfloor,不太难做。
加州房子大都有Subfloor,最好的结果是漏水部分在 Subfloor,修起来就容易了,不用掘地。
一般的 subfloor ,房子里面会有个入口,修理人员可以进去,里面高度大概2~3呎,如果漏的水管在那里。换掉不太难。看看衣柜的地板,很多入口就在那里,有块木板可以掀开,就会看到入口。
indexguy:
这个并非罕见。热/冷水管是会在地基下漏水的。
热水管漏水就是地板热,相近的冷水管泡在热水中,结果出来温水。朋友家出了这个问题,请公司修,在地基下挖了个地道十几尺,收费一万多美金。刚好他们买了这个特殊的保险。没有损失。
亲戚家出现同样问题,结果在墙根进水泥地基处找到漏点,很浅。找人钻通地基,重新布管,400美元搞定。
我家是冷水管在地基下漏水,结果向下挖了六尺,向里挖了三尺,才找到漏点。