我是抽完真空等2小时看负压仍保持后先充冷媒再拔软管,这样会损失少量冷媒 但不会有空气进去
所有跟帖:
•
负压2小时内由多少变到多少?或者10分钟/2小时会升多少?
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
09/08/2019 postreply
18:11:39
•
没有变化
-徒劳-
♂
(0 bytes)
()
09/09/2019 postreply
12:53:50
•
你用哪种micron gauge?关泵后2分钟内也无变化?
-chinomango-
♂
(68 bytes)
()
09/11/2019 postreply
11:36:31