N年前国内某电脑厂准备往印度市场进军;结果买过去的机器大量烧机器
“砰”一股烟,然后就没动静了。
按理说,印度和中国差不多,也是220V的电网,国内用得很不错的机器卖过去
不应该出这样大的问题。
后来有专门的电源工程师过去了解情况,才发现问题:
印度的电网电压不稳,有时候电压是标称220伏的两倍,400多伏,当然要出问题。
220伏的电网,内部电源用耐压400到450伏耐压的整流滤波电容就可以了
220 x 1.414 = 311 伏 这个是正弦波有效值到峰值的转换,加上20%的富裕量是
388伏
但是如果电网输出440伏,整流电路峰值电压能到622伏,耐压450伏的电容自然
承受不了,要炸机。
所以后来出口印度的电脑一定要用特殊的电脑电源。设计电源的人有时候也会问
机器会不会出口印度。
其实电源电压的问题属于电子用品电源问题,这个里面有意思的事情多了
所有跟帖:
•
赫赫,现在应当没这么严重了吧~~~
-阿尤-
♂
(35 bytes)
()
01/26/2009 postreply
18:26:09
•
这个是个电源设计师的论坛里讨论的题目
-tty-
♂
(0 bytes)
()
01/26/2009 postreply
18:27:27
•
电源不稳时电网控制问题,轻载的时候发电机没有降低输出功率
-tty-
♂
(0 bytes)
()
01/26/2009 postreply
18:28:33
•
这也太惨了~~~通常都有稳压调节阿~~
-阿尤-
♂
(0 bytes)
()
01/26/2009 postreply
18:38:22
•
稳压调节不符合规范,一般希望5%之内,10%也还凑合 100%就太差了
-tty-
♂
(0 bytes)
()
01/26/2009 postreply
18:41:50
•
这个稳压器,是发电机的稳压器~~
-阿尤-
♂
(138 bytes)
()
01/26/2009 postreply
18:52:46