棘手问题求答

lab里一台很老的Dell workstation 400 with NT4.0 需要安装一块PCI Parallel Port Card. 这个model自带一Integrated Parallel Port。在BIOS中看不到任何PCI的information。(因为这个PCI Parallel Port Card只能在老机器和系统中用,换机器不是办法)

按照PCI Parallel Port Card的menu安装好driver后,在Device中可以看到,可是接上外部device后,就是找不到接口。如果接到原来内部的Parallel Port, 外部Device 工作正常。

高手帮忙想想怎么办

所有跟帖: 

回复:棘手问题求答 -π- 给 π 发送悄悄话 (197 bytes) () 12/22/2008 postreply 20:25:55

thanks for answer -holiday0000- 给 holiday0000 发送悄悄话 holiday0000 的博客首页 (329 bytes) () 12/22/2008 postreply 20:57:46

还想起来另一个问题: -π- 给 π 发送悄悄话 (233 bytes) () 12/22/2008 postreply 21:20:50

thanks, I will check -holiday0000- 给 holiday0000 发送悄悄话 holiday0000 的博客首页 (0 bytes) () 12/22/2008 postreply 21:23:12