并联不同设计的电源时,最基本,最安全的做法是每路接一个二极管,防止每路的反向影响。没有其二!.......

本帖于 2026-01-01 06:43:47 时间, 由普通用户 iGarage 编辑

并联多个电源,并能做到load share。比一般人想象要复杂的多。除了每路要有的blocking diode外 (Diode-OR 接线法),还需要了解每电源的输出内阻,恒压,恒流的反馈方式及反馈取样点,以及各电源的动态响应及过载能力.......