请教热水循环的一个问题

本帖于 2024-12-15 11:00:11 时间, 由普通用户 chinomango 编辑

接220V的是循环泵,国内多半这么装。我的问题是,泵吸入的水会不会是回水与冷水进水混合的,那么回水管中的水的循环效率就比较低。如果循环泵在热水出水处是否好点?如果循环泵在回水管路是否最好?不考虑增压。

 

所有跟帖: 

冷水有压力,不需要循环泵吧,中国美国都没有遇到需要泵的。如果有需要压力泵,应在冷水端,热水端,泵很快就坏了-水垢和生锈 -chuwang- 给 chuwang 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/04/2024 postreply 20:58:48

住在冷的地方是一定要的,否则热水要开很久才出来。 -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2024 postreply 05:31:10

泵都怕热水,原则上是越远越好。 -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2024 postreply 05:34:01

不理解,那个回水管循环泵是干嘛用的?美国没见过这玩意。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 11/06/2024 postreply 07:03:07

他这是Instant heat system,没有储水筒,一般美国家庭不用这类系统 -khyang86- 给 khyang86 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2024 postreply 10:33:14

楼主说了,是管路比较长没有循环泵的话天冷时远端水龙头天冷时要放半天才能出热水。有泵保证出来的水随时都是热的 -wibblypig0- 给 wibblypig0 发送悄悄话 wibblypig0 的博客首页 (0 bytes) () 11/06/2024 postreply 21:18:47

想了一下,估计是因为tankless,水压受了影响变低了,必须要有泵才能让水流动。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 11/07/2024 postreply 06:35:02

跟是不是tankless没有关系吧。有tank管路太长还得等时间放掉热水管管路里存下的变冷的水。循环泵让热水管里变冷的水 -wibblypig0- 给 wibblypig0 发送悄悄话 wibblypig0 的博客首页 (156 bytes) () 11/07/2024 postreply 10:37:58

好像你对的。不过为啥美国家庭热水器系统通常都没装这个泵? -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 11/07/2024 postreply 11:32:35

美国的木房子和暖气让热水管里存的水温度不会太低,但冬天管路末端还得要放比较长时间的水热水才出得来 -wibblypig0- 给 wibblypig0 发送悄悄话 wibblypig0 的博客首页 (51 bytes) () 11/07/2024 postreply 16:33:56

楼主不是住在北美? -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2024 postreply 07:55:15

硅谷,最接近马克思的地方,离Trump有点远 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2024 postreply 16:43:39

当然有关。不是tankless的只要有双热水管就能自动循环,不用泵 -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/10/2024 postreply 10:36:21

这个图也许根本没有什么循环泵,回水管是一个安全装置,热水位于下游,它的压力一般是小于冷水,但是如果意外出现,热水温度失控 -chuwang- 给 chuwang 发送悄悄话 (729 bytes) () 11/07/2024 postreply 18:47:52

有道理。泵可能还有个手动开关,on的时候相当于“自动循环”打开就出热水,off时只有打开热水才开始循环。以前在国内 -wibblypig0- 给 wibblypig0 发送悄悄话 wibblypig0 的博客首页 (303 bytes) () 11/08/2024 postreply 07:35:32

“就会通过单向阀泄压到冷水管”-事实刚好相反,热水器有泄压阀 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2024 postreply 16:32:07

Amazon有卖,没用回水管,有sensor valve,热水管里的冷水泵到冷水管里 -sneezy888- 给 sneezy888 发送悄悄话 (195 bytes) () 11/09/2024 postreply 16:09:29

我市要求有热水循环;图中插220V的是循环泵;泵可以接到冷水或热水管;回水管并非安全装置 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (266 bytes) () 11/09/2024 postreply 16:26:06

加州社会主义共和国是最靠近共产主义的地方 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (380 bytes) () 11/09/2024 postreply 16:34:47