POWER VENT是因为排气不顺畅, 我的就是POWER VENT, 要自己接电..其实就是烟囱不够直也不够高.
所有跟帖:
•
谢谢!这风扇贵吗?
-周老大-
♂
(0 bytes)
()
11/18/2023 postreply
10:30:57
•
不单卖, 买热水器的时候POWER VENT要贵些, 我的50GAL的, POWER VENT大概比普通的贵300块..
-Midwestrural-
♂
(85 bytes)
()
11/18/2023 postreply
10:38:52
•
forced air,不是heat pump?
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
11/18/2023 postreply
12:24:40
•
你纠正的对, 正确的说法是POWER VENT WATER HEATER。
-Midwestrural-
♂
(0 bytes)
()
11/18/2023 postreply
12:43:03
•
1.不是heat pump,2.没看出会改善效率
-chinomango-
♂
(234 bytes)
()
11/18/2023 postreply
17:51:11
•
不是改善效率, 是安全...哈哈
-Midwestrural-
♂
(0 bytes)
()
11/18/2023 postreply
18:21:37
•
安全标准假设燃气发生不完全燃烧,安装位置处产生的一氧化碳会扩散到危及人安全的可能性,如地下室安装CO会通过地板缝跑到卧室