Update 一下, 小插曲

本帖于 2023-07-19 06:41:32 时间, 由普通用户 bushihandyman 编辑

本来挺简单的, 就是到温控器的五线cable, 连NEST后C线不通。 打开炉子后见黑线缠绕在cable上, 扒皮连上控制板C接线口就可以了。

结果却是5线都检测不到了,郁闷。 本来4线nest 也工作,咋要追求完美, 这两天还挺热,没空调? 最高才26度?这在中国算个P呀,,哈哈, LD一阵埋怨,要喊电工来....

炉子是前年换的,我从来没打开过。我猜是保险爆了,控制板上找到一5安汽车保险, 一量,是好的,大失所望。 控制板没电,报故障的信号灯别说眨巴根本就不亮 ,量24伏变压器入口没电。一阵折腾...

LD是专业控制的,在炉门背后发现了一电路图,我仔细研究了一下,看到一东西, 觉得可以一试, 结果.... 哈哈

所有跟帖: 

最后的解决方案就是黑线接到控制板的C接口吗?以前自己换Thermostat碰到过类似问题,所以要多问一下,谢了先! -mountrobson- 给 mountrobson 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/19/2023 postreply 12:20:57

正确! -bushihandyman- 给 bushihandyman 发送悄悄话 bushihandyman 的博客首页 (0 bytes) () 07/19/2023 postreply 12:32:27

就是24VAC没接全 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (0 bytes) () 07/21/2023 postreply 15:30:39