室外机工作正常,室内机风扇运转正常,但没有冷风吹出,包裹的低压管结冰,请问如何解决?
哪位对家用空调有了解
所有跟帖:
•
4 things
-MoonRiverMe-
♂
(126 bytes)
()
06/18/2022 postreply
10:14:43
•
1,2自己已经做了,后面3,4要请人了。谢谢
-酒中仙-
♂
(0 bytes)
()
06/18/2022 postreply
10:26:03
•
其实诊断, 加加Refrigerant 什么的自己也能干。
-总要注册-
♂
(157 bytes)
()
06/18/2022 postreply
12:51:49
•
Refrigerant 要有license 才能买到,比枪还难买
-MoonRiverMe-
♂
(0 bytes)
()
06/18/2022 postreply
16:12:48
•
我有证,但我由私人手里买时并未用证
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
06/18/2022 postreply
17:03:43
•
漏氟里昂。
-indexguy-
♂
(0 bytes)
()
06/18/2022 postreply
15:36:39
•
大概率。漏的不厉害常加点,否则还是换新为好;除非你那人工便宜
-chinomango-
♂
(173 bytes)
()
06/18/2022 postreply
17:06:39
•
我那不到4年的Rheem前阵子expansion valve 边上的管子穿了俩洞
-MoonRiverMe-
♂
(112 bytes)
()
06/18/2022 postreply
18:59:23
•
一般空调不是10年Parts保修吗?
-总要注册-
♂
(0 bytes)
()
06/19/2022 postreply
09:37:23
•
是呀,可是LP急着找人修居然连receipt啥的都没有,不然还可以file claim把钱要回来
-MoonRiverMe-
♂
(64 bytes)
()
06/19/2022 postreply
10:12:15
•
请人只加了氟利昂,边用边看结果了
-酒中仙-
♂
(165 bytes)
()
06/19/2022 postreply
04:41:23