50A的breaker都不够,得比负载电流大25%,得要60A,电线也是.
我已经说过了,240得另外拉一根6AWG的粗线,所以才得先申请permit
所有跟帖:
•
6AWG的电线从外面进房?听上去工程有点大啊。
-not_a_fan8-
♂
(0 bytes)
()
02/12/2022 postreply
11:53:03
•
全在车库里,预计的插座到breaker panel不过220cm
-MoonRiverMe-
♂
(0 bytes)
()
02/12/2022 postreply
12:06:50
•
这里很多房子,配电盘在房子外面。
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
02/13/2022 postreply
11:42:11
•
don't know what 配电盘 you are talking about
-MoonRiverMe-
♂
(95 bytes)
()
02/13/2022 postreply
11:56:41
•
你的circuits Breaker 在室内,如果在车库内,加装240V outlet 当然很方便,不过不同年份,不同州
-原上草2017-
♂
(630 bytes)
()
02/14/2022 postreply
10:56:35