我已经说过了,240得另外拉一根6AWG的粗线,所以才得先申请permit

本帖于 2022-02-12 11:24:55 时间, 由普通用户 MoonRiverMe 编辑

50A的breaker都不够,得比负载电流大25%,得要60A,电线也是.

所有跟帖: 

6AWG的电线从外面进房?听上去工程有点大啊。 -not_a_fan8- 给 not_a_fan8 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/12/2022 postreply 11:53:03

全在车库里,预计的插座到breaker panel不过220cm -MoonRiverMe- 给 MoonRiverMe 发送悄悄话 MoonRiverMe 的博客首页 (0 bytes) () 02/12/2022 postreply 12:06:50

这里很多房子,配电盘在房子外面。 -原上草2017- 给 原上草2017 发送悄悄话 原上草2017 的博客首页 (0 bytes) () 02/13/2022 postreply 11:42:11

don't know what 配电盘 you are talking about -MoonRiverMe- 给 MoonRiverMe 发送悄悄话 MoonRiverMe 的博客首页 (95 bytes) () 02/13/2022 postreply 11:56:41

你的circuits Breaker 在室内,如果在车库内,加装240V outlet 当然很方便,不过不同年份,不同州 -原上草2017- 给 原上草2017 发送悄悄话 原上草2017 的博客首页 (630 bytes) () 02/14/2022 postreply 10:56:35