冷管不够冷热管不够热
空调低压端压力过高,高压端过低是啥问题?
所有跟帖:
•
compressor玩完了
-MoonRiverMe-
♂
(71 bytes)
()
08/19/2020 postreply
19:30:17
•
家用内外机空调,新的用了总共不到100小时,会是焊接时管道脏堵吗?
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
08/19/2020 postreply
19:45:37
•
极有可能
-MoonRiverMe-
♂
(0 bytes)
()
08/19/2020 postreply
20:02:19
•
保修期内吗?今年我一个房子装的空调好像是五年保修
-soccer88-
♂
(0 bytes)
()
08/19/2020 postreply
21:50:48
•
“家用内外机空调”, 是中央空调的意思吗?还是分体式?
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
08/20/2020 postreply
10:26:39
•
这么短的时间就出问题。安装的程序有问题,另外在焊接干燥器的尽可能减少暴露的时间。最重要的一点。。。
-我爱北京大前门-
♂
(415 bytes)
()
08/24/2020 postreply
16:27:43
•
抽空到170micron,过夜才460,但是焊接的那人偷懒了没加氮气。
-chinomango-
♂
(627 bytes)
()
08/26/2020 postreply
20:16:34
•
如果是brazing, 必须加氮气。 如果是soft silver solder, 可能不用。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/26/2020 postreply
20:42:58
•
410a和R22相比压力高出很多。不太可能使用soft silver solder
-我爱北京大前门-
♂
(0 bytes)
()
08/27/2020 postreply
14:40:09
•
上次读到, 某些品牌的号称能达到10000- 15000 psi 以上。 是可以的。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/27/2020 postreply
17:37:05