1。 冷媒太少,或漏光, 压缩机进入自动保护状态。
2。 压缩机坏了。
3。 电源breaker 有问题。或控制板有问题。 可能性比较小。
另外, 检查一下thermostat, 如果出问题, 也有可能关压缩机。
如果温度低时可以让压缩机工作5分钟, 测压力可以了解更多的情况。
1。 冷媒太少,或漏光, 压缩机进入自动保护状态。
2。 压缩机坏了。
3。 电源breaker 有问题。或控制板有问题。 可能性比较小。
另外, 检查一下thermostat, 如果出问题, 也有可能关压缩机。
如果温度低时可以让压缩机工作5分钟, 测压力可以了解更多的情况。
•
量一下电压, 能否排除thermostat 和控制板的问题。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/28/2018 postreply
15:54:46
•
谢谢,但这个对我来说,太复杂了。约了人来修,修好后更新告诉大家。
-ddy-
♂
(0 bytes)
()
08/28/2018 postreply
15:56:18