这个变压器是干什么的?

这个变压器连着我暖气的接线盒上,输出十二伏,找不到是给哪里供电。我怀疑是联到外面的空调上去了。

那位大拿有答案?第一个救我命的,我就贾给他。

 

所有跟帖: 

考,就是个空调的控制电源,千万别嫁我. -我胡说八道- 给 我胡说八道 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2017 postreply 17:44:33

给室外的单元的接触器线圈供电. -我胡说八道- 给 我胡说八道 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2017 postreply 17:47:38

我也这么想,可为什么非接地下室来? -穷则思变- 给 穷则思变 发送悄悄话 穷则思变 的博客首页 (65 bytes) () 11/11/2017 postreply 17:58:35

主控制板在室内单元里,在那里控制到外面去的细棕色电线是否给电. -我胡说八道- 给 我胡说八道 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2017 postreply 18:05:36

Lost -穷则思变- 给 穷则思变 发送悄悄话 穷则思变 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2017 postreply 18:50:52

变压器下面就是电源进线和开关。 -jsl609- 给 jsl609 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2017 postreply 17:59:49

我知道,问题是十二伏输出去哪了 -穷则思变- 给 穷则思变 发送悄悄话 穷则思变 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2017 postreply 18:01:37

室外单元接触器的控制线圈. -我胡说八道- 给 我胡说八道 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2017 postreply 18:07:34

一般用作温控器的电源,空调,暖气控制电路去温控器。 -jsl609- 给 jsl609 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2017 postreply 18:08:26

很多空调/暖气的控制电路都是12v, 如Thermostat。 -jsl609- 给 jsl609 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2017 postreply 18:02:58

我非常肯定它没有]联到THERMOSTAT上,也没有联到主板上 -穷则思变- 给 穷则思变 发送悄悄话 穷则思变 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2017 postreply 18:50:17

电铃的变压器. Doorbell transformer。贱内 -中坛太抖- 给 中坛太抖 发送悄悄话 中坛太抖 的博客首页 (781 bytes) () 11/11/2017 postreply 18:34:01

我开始也以为是电铃变压器,把它断了,电铃还响 -穷则思变- 给 穷则思变 发送悄悄话 穷则思变 的博客首页 (0 bytes) () 11/11/2017 postreply 18:41:29

你的电铃是原装的,还是wireless的? -中坛太抖- 给 中坛太抖 发送悄悄话 中坛太抖 的博客首页 (423 bytes) () 11/11/2017 postreply 18:53:24

How did you disconnect the transformer? -jassco- 给 jassco 发送悄悄话 (91 bytes) () 11/11/2017 postreply 20:30:51

门铃,低压灯(们牌号背后的)等一切低压电器的供电。 -NO-ID- 给 NO-ID 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/11/2017 postreply 18:58:10

还有一个可能是家里防盗警报系统的. -我胡说八道- 给 我胡说八道 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/12/2017 postreply 04:23:05

这样吧, 把它关了,先搞清它的用途。 -jsl609- 给 jsl609 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/12/2017 postreply 05:35:11

因为有开关, 基本可以排除门铃, 空调, 门牌灯, 保险系统, 水泵,灌溉。用于院子的可能大, 如装饰灯, 喷泉, 阁楼的通风 -PrimeryColor- 给 PrimeryColor 发送悄悄话 (38 bytes) () 11/12/2017 postreply 07:43:19

接Furnace control unit 的 -ylong1963- 给 ylong1963 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/12/2017 postreply 09:14:04

I mean "Furnace Ignition Control unit" -ylong1963- 给 ylong1963 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/12/2017 postreply 09:17:24

10V,肯定不是空调、furnace,那需要24V。原房主的老婆 -润涛阎- 给 润涛阎 发送悄悄话 润涛阎 的博客首页 (77 bytes) () 11/14/2017 postreply 18:16:20

24V AC 还是交流电的. -事后诸葛- 给 事后诸葛 发送悄悄话 (54 bytes) () 11/15/2017 postreply 09:14:40