谈一下第二条问题

回答: 家用空调新机安装的问题chinomango2017-09-06 12:37:26

一般分体式空调,要么全部管子连接完毕再加冷媒,要么冷媒在压缩机冷凝器部分,有阀门。连完管子放开阀门就可。但是:
先要压力测试,保持真空只有14.7 psi 压力测试,工作压力远远高于此数字,两者不可混淆。
压力测试合格,再抽真空,主要是把水气抽出,要“三进三出”,最后考虑冷媒的加入或开闸。

顺便讲,空调机管道用焊接法有,但不多。看看汽车的空调设备即知。这儿是车坛。

所有跟帖: 

三进三出是出自老阎?大厂的手册均无此要求 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (134 bytes) () 09/08/2017 postreply 13:03:36

基本都是这样要求的,我也是到这学的。 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (177 bytes) () 09/09/2017 postreply 05:42:17

找到我以前的笔记,三次抽空是网上的;而且是在有湿气时的步骤 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (0 bytes) () 09/11/2017 postreply 14:44:22