三年新的LENNOX 14ACX冷空调。三年使用总时数不超过20小时,去年就根本没开。这几天热想用一用。 结果转了数十妙钟就停了。控制板面显示 Cool On。压缩机和风扇偶尔转数妙。各位有何高见?

各位懂家用空调的请进:
所有跟帖:
•
A/C这东东是不时要用一下地,制冷剂会保护seal,跟车里的一样!
-than-
♂
(326 bytes)
()
07/03/2015 postreply
06:07:47
•
好的,试一下。
-US_CAR.-
♂
(0 bytes)
()
07/03/2015 postreply
07:50:43
•
趁在保修期赶紧找人修吧。LENNOX这牌子,呵呵,
-Timberwolf-
♂
(0 bytes)
()
07/03/2015 postreply
06:25:18
•
我的东西一般不请人修,一定要请的话我得先搞清状况,神马东东坏了。不急,我们这旮旯不是非用不可,不少房子根本就没装冷空调。
-US_CAR.-
♂
(0 bytes)
()
07/03/2015 postreply
07:58:56
•
LENNOX有什么问题吗? 我一直认为是名牌呀,还挺贵的。
-kanata-
♂
(0 bytes)
()
07/03/2015 postreply
11:24:33
•
先排除是否节温器的问题,绕过它直接接线,若之后工作正常,换节温器。若还不工作,查启动电容
-色大胆小-
♂
(0 bytes)
()
07/03/2015 postreply
11:49:42
•
Thermostat 电池没电了
-事后诸葛-
♂
(153 bytes)
()
07/03/2015 postreply
21:37:06
•
电池不足应该有提示的吧
-徒劳-
♂
(0 bytes)
()
07/04/2015 postreply
16:05:01
•
有可能,不妨一试
-色大胆小-
♂
(0 bytes)
()
07/04/2015 postreply
17:37:17
•
谢谢楼上各位的热心解答,周一回去后先从简单的入手,有最终结果一定回来汇报。
-US_CAR.-
♂
(0 bytes)
()
07/03/2015 postreply
22:56:11