是用于厨房,车库的老系统。1995年的。
空调无论是制热还是制冷发出巨大声响,像是震动发出的声音,制热制冷正常,有谁知道原因吗?去年开始的。
所有跟帖:
•
Check pressure sensor. False reading may cause AC clutch on and
-jwhzzj-
♂
(0 bytes)
()
07/27/2014 postreply
06:38:34
•
谢谢,你后面的回复被切断了。。。看不到。
-reader007-
♂
(0 bytes)
()
07/27/2014 postreply
09:37:31
•
这种带车库的厨房太高档,俺家里的”空调“只能制热,还好是fanless那种:-)
-5W40-
♂
(123 bytes)
()
07/27/2014 postreply
09:18:29
•
是室内的,东西是在车库屋顶上的发出震动的巨响,相连的室外机声音正常。这个小的系统独立于主空调系统,主要管车库和厨房。。。
-reader007-
♂
(96 bytes)
()
07/27/2014 postreply
09:35:00
•
感觉应该是blower motor或本身或安装固定部位有松脱,需拆卸网罩观察噪音处处或把鼓风部分整个拆下
-5W40-
♂
(48 bytes)
()
07/27/2014 postreply
10:15:29
•
谢谢。
-reader007-
♂
(0 bytes)
()
07/27/2014 postreply
18:43:37